RE: Электричество - pivochka - 10-07-2014

В личку)


RE: Электричество - DIvanVas - 14-07-2014

Добрый день!
Подскажите в выборе УЗО который идёт после вводного автомата на 50A. По остальным автоматам/диф.автоматам (контурам) все понятно, подобрал все из линейки ABB. Предполагал, что у ABB есть УЗО на 50A - но такого нет.
Какое УЗО правильнее выбрать: на больший (63А) /меньший (40А) ток или поискать у других производителей на 50А?


RE: Электричество - ГлазастыйМышь - 14-07-2014

Т.к. само узо защищается автоматом, то бери номиналом больше чем защищающий автомат, т.е. на 63.
Иначе, допустим автомат 50, а УЗО взял на 40.
Тогда при токе 45-50А может накрытся само УЗО.


RE: Электричество - DIvanVas - 14-07-2014

Ага, погуглил: номинальный ток вводного УЗО должен быть равным или бОльшим номинального тока вводного автомата - на 63А
ток срабатывания должен быть больше последующих УЗО / дифавтоматов (30мА) - т.е. 300мА.
выбрал этот
все верно?


RE: Электричество - ГлазастыйМышь - 14-07-2014

Так вроде в подъездном щитке уже стоит узо EKF на 63А/300мА (так называемое пожарное УЗО)
Ты собираешься менять его на свое или дублировать в квартирном щитке?
Дублировать смысла нет, а менять в подъездном только через УК, т.к там их зона ответственности.
Обычно с УК даже отделный акт о разграничении ответственности подписывают: ответственность УК заканчивается на входных клемах квартирного щитка.

PS. Можно F202, можно FH202 (подешевле), главное на подделку не нарваться.
Если всю автоматику от АББ серии abbhome (FH), то и Узо тоже можно. По отзывам вроде F202 на динрейку лучше ставится.


RE: Электричество - DIvanVas - 14-07-2014

Нет, ничего в коридорном щитке менять не собираюсь...
Хочу чтоб работало в квартирном щитке УЗО на вводном автомате 50А (опять же в квартирном).
Если "коридорное" УЗО идёт 300мА , а мои дифавтоматы с потребителями (посудомойка, водонагр. и пр.), то имеет смысл квартирное вводное УЗО поставить на 100мА ?


RE: Электричество - ГлазастыйМышь - 14-07-2014

ИМХО,
нет смысла дублировать этажный щиток у себя в квартире.
ЗЫ. На 100 мА еще найти надо (не везде в продаже) да и подороже он


RE: Электричество - chudinov - 14-07-2014

вчера организовал КЗ у себя дома (случайно), хоть у меня и хороший новый щиток, но тем не менее выбило и на этаже и в квартире Sad
возможно из-за того что использую автоматы с характеристикой срабатывания: C (Токо-временная) а на этаже возможно юзается В


RE: Электричество - DIvanVas - 14-07-2014

chudinov, А номиналы по току автоматов (коридорного и квартирного) одинаковые?

ГлазастыйМышь, Тогда может грамотнее у себя в щитке организовать после вводного автомата две группы (по этажам) со своими УЗО (за исключением контуров на диф. автоматах) ?


RE: Электричество - k-113 - 14-07-2014

У меня коридор вышибало только во время монтажа освещения, т.к. осветительные цепи УЗО в квартире не защищены, и если спутать ноль и землю - вырубается коридорный диф. А как их ещё различать, кроме метода тыка - неясно, цветовой расклад провода в потолочной закладке никто соблюдать и не собирался Smile)
Все прочие "упс" по части электричества - вырубали диф защищаемой цепи, как и должно было быть.