RE: Электричество - denis.ruki - 18-12-2014

<Излишнее цитирование удалено, просьба не цитировать последнее сообщение в теме - не нажимайте кнопку "Ответ", а сразу набирайте ответ в окне "Быстрый ответ"!>
Забыл сказать, что ГОСТ, на который вы ссылались ранее, а именно ГОСТ 13109-97 с 1 июля 2014 года прекратил свое действие в связи с введением в действие межнационального стандарта ГОСТ 32144-2013. Так что мы по всей видимости и правда о разных вещах


RE: Электричество - MoDem - 18-12-2014

тьфу ты... причем тут напряжение вообще? в проводах теряется на 30 метрах 4.8 процентов мощности!
автомат 25а - считай как 5.5 квт. провод 2.5 квадрата 30 метров (от 5.9 отнимаем 4.8 процнта потери на кабель) - 5.6 квт. у провода запас побольше будет. на пределе но это при условии что вся нагрузка будет на конце линии. ну правда это при определенной температуре и влажности еще.
Добавлено:
а вот если еще и 100 розеток- добавятся потери на клеммах, и собственно поэтому пуэ допускают не более 20.
Добавлено:
по новому госту вообще 10%) без 5%.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.


RE: Электричество - denis.ruki - 18-12-2014

хорошо, перейдём к цифрам.от вводного автомата со счётчиком в подъезде до вводного автомата щита в квартире 15 м кабеля 10мм кв, здесь теряем всего 1 %, в щитке на коммутации теряем ещё 1%, и 4.8% на линии 2.5 мм кв длиной 30 м. (с учётом того, что на ней установлена всего 1 розетка, а не гирлянда из 20) в сумме 1+1+4.8=6.8%, а что же получим в жизни, соединив 20 розеток перемычками


RE: Электричество - deadtruck - 18-12-2014

Денис. А зафига дома тащить sftp?
Расстояния тут крошечные. Обычная utp cat5e, даже на скрутках с соплями, легко тащит через себя гиг...


RE: Электричество - denis.ruki - 18-12-2014

<Излишнее цитирование удалено, просьба не цитировать последнее сообщение в теме - не нажимайте кнопку "Ответ", а сразу набирайте ответ в окне "Быстрый ответ"!>
расстояния крошечные, а кабеля уходит по 30м до точки. зачастую витую приходится прокладывать параллельно с силовыми трассами, наводок можно избежать используя ftp или stp или sftp, стоит он всего на пару рублей дороже


Электричество - nikita - 18-12-2014

Денис все очень правильно написал. 90% изложенной им информации я применил на практике при ремонте.
Добавлено:
Если хотите сделать красиво, правильно, удобно и безопасно - делайте как он описал. Но, конечно, это далеко не самый дешевый вариант, поэтому, имхо, обсуждать где и на чем можно скроить - не стоит. Скроить всегда и везде можно, а стоит ли? Wink


RE: Электричество - Sergst - 18-12-2014

(18-12-2014, 0:50)denis.ruki Писал(а): варочная С25 - С32 30мА кабель 4-6 мм.кв
Не всякой варочной хватит 32 ампер.


RE: Электричество - denis.ruki - 18-12-2014

Я бы рекомендовал не приобретать варочные с мощностью более 7,5 кВт, за исключением случаев, когда в квартиру заходит три фазы (у меня в квартире как раз 0.4кВ, на вводе , на плиту стоит диф С25 30мА и не вышибало ни разу). к тому же крайне редко используются все нагревательные элементы одновременно на максимальную мощность.


RE: Электричество - MoDem - 18-12-2014

(18-12-2014, 4:34)denis.ruki Писал(а): хорошо, перейдём к цифрам.от вводного автомата со счётчиком в подъезде до вводного автомата щита в квартире 15 м кабеля 10мм кв, здесь теряем всего 1 %, в щитке на коммутации теряем ещё 1%, и 4.8% на линии 2.5 мм кв длиной 30 м. (с учётом того, что на ней установлена всего 1 розетка, а не гирлянда из 20) в сумме 1+1+4.8=6.8%, а что же получим в жизни, соединив 20 розеток перемычками

на 10 квадратах потеряем 1% при условии полной нагрузки на провод. 1 точно будет? пересчитали?
на коммутацию в шкафу почему 1% заложили?
и вы сравниваете почему то проценты с кислым.
что такое 6.8% в вашем случае? потери чего?
при этом вы складываете потери на разных участках линий в одну конечную. что это за расчеты? а почему потери до счетчика не складываете еще потери в ТП?
Добавлено:
а вы 100 розеток на одну линию как предлагаете повесить? на каждую розетку кабель?
объясните почему в пуэ допускается до 20 розеток а вы получив сертифика сименс слушаете оленей и вешаете 100? еще и не очень понятно что за проценты считаете. коэф. симметрии или напряжение или все таки мощность?


RE: Электричество - Sergst - 18-12-2014

(18-12-2014, 12:20)denis.ruki Писал(а): Я бы рекомендовал не приобретать варочные с мощностью более 7,5 кВт, за исключением случаев, когда в квартиру заходит три фазы (у меня в квартире как раз 0.4кВ, на вводе , на плиту стоит однофазный двухполюсный диф С20 30мА и не вышибало ни разу). к тому же крайне редко используются все нагревательные элементы одновременно на максимальную мощность.
Вы лучше не рекомендуйте всем и всегда ставить автомат на 25 ампер. Такие рекомендации просто опасны. И для 7.5кВт 32ампер маловато будет...
Про "0.4кВ" - это о чем?