18-12-2014, 2:15
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 18-12-2014, 2:58 denis.ruki.)
(18-12-2014, 2:05)MoDem Писал(а): ПУЭ-7 6.2.10 читаем.
Разве в пуэ указано , что 20 розеток на одной линии надёжнее 5? я именно про надёжность писал, не понимаю, по какой причине вы меня отсылаете правила перечитывать. некоторые мастера умудряются все розетки в квартире шлейфом соединить и не стесняются ничуть
Добавлено:
Да, раз вы так хорошо знаете пуэ, предлагаю произвести расчёт максимальной длины цепи 220В , проложенной медным кабелем 2.5 квадрата, учтём, что её защищает автомат (диф) 25А, раз вы советуете их ставить, а нагрузку возьмём активную, максимально допустимый процент потерь 3... выходит порядка 15 метров, печально, да?
надеюсь, не стоит объяснять зачем выбираются автоматы с наименьшим доступнымным номиналом и почему не стоит делать 20 розеток на одной цепи?
Электрика и автоматизация профессионально: проект - монтаж - наладка - пуск, гарантия, оформление договора, работают инженеры.
Руки в ЖК "Новосходненский" http://www.novoshodnensky.org/showthread...3#pid97393
+7 915 305 9153
+7 495 960 0122
Руки в ЖК "Новосходненский" http://www.novoshodnensky.org/showthread...3#pid97393
+7 915 305 9153
+7 495 960 0122