30 метров (4.8%) проходит в 5% что нормально допустимо. 10% предельно допустимо. 30 метров это приличная длина, одну комнату даже в большой квартире запитать хватит
Добавлено: [/color
[color=#808000]Добавлено:
2% это коэффициент несимметрии, 4% предельно допустимый коэффициент... это не допустимые потери напряжения. или мы о разном говорим?
Добавлено:
5.2 Отклонение напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).
Добавлено:
вот побольше выдернул из госта...
Добавлено: [/color
[color=#808000]Добавлено:
2% это коэффициент несимметрии, 4% предельно допустимый коэффициент... это не допустимые потери напряжения. или мы о разном говорим?
Добавлено:
5.2 Отклонение напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).