это я так и не понял. мало того, сам диф очень сильно будет греться уже при 25а. а рабочий диапазон до +40... и кстати автоматат имеет маркировку номинального тока, а не предельно допустимого. т.е. пока он не перегреется он будет работать, даже если ток превышен. однако я бы не стал постоянно выводить автомат за номинал, он когда то может просто не расцепиться.
Добавлено:
а еще допустимый ток у ввг 3х2.5 при прокладке в земле 38А. и это не предельно допустимые значения. а греться провод может до нормированныхь 70 градусов. выбор 25а при 6 квадратах что то совсем необоснован, даже с точки зрения безопасности. и так все в номиналах по всем параметрам.
Добавлено:
читаю указания по экспуатации ввг - прокладка кабелей должна осуществляться с действующими "пуэ".
максимально допустимая температура не больше 160 (4сек)
короче провод ввг 2.5 даже для 25а с запасом.
Добавлено:
а еще допустимый ток у ввг 3х2.5 при прокладке в земле 38А. и это не предельно допустимые значения. а греться провод может до нормированныхь 70 градусов. выбор 25а при 6 квадратах что то совсем необоснован, даже с точки зрения безопасности. и так все в номиналах по всем параметрам.
Добавлено:
читаю указания по экспуатации ввг - прокладка кабелей должна осуществляться с действующими "пуэ".
максимально допустимая температура не больше 160 (4сек)
короче провод ввг 2.5 даже для 25а с запасом.