(25-05-2015, 19:08)harrys Писал(а): ГОСТ 31996 -2012: 6кв.мм для In 50А (по воздуху) или 62А (в земле). Скрытая проводка в квартире - это, скорей, второй вариант.Не совсем, в земле теплоотвод лучше, чем в бетоне. Намного лучше. И средняя температура земли ощутимо меньше, чем внутри здания.
Добавлено:
(25-05-2015, 11:46)k-113 Писал(а): 6мм2 - это диаметр провода 2.8мм. А лежит 2.5мм, это на ток 40А, а не 63А. ...Я уже писал, нужно смотреть маркировку, на ней указывает эффективное сечение провода, приведенного к стандартному проводнику. Нам ведь не само сечение нужно, а омическое сопротивление провода. Его можно достигать разными способами - и увеличением физического сечения и добавками, снижающими сопротивление.