26-05-2015, 9:31
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 26-05-2015, 9:36 Plan.)
ГОСТ 31996-2012, таблица 19 для многожильных на воздухе, для 6 мм2 - 46А, далее, если для 5-и жильного каб см примечание к таблице - 46*0,93 = 42,78А.
это просто для одиночного кабеля, далее нужно учесть условия прокладки
Открываем ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, далее Таблицу А52.3 номер позиции 2, способ прокладки А2, далее приложение В Таблица В.52.1, выбираем строку 2 (Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене) столбец 4 или Таблицу В.52.4, для 6мм2, при прокладке А2 допустимый ток 29А
Собственно, и тот и ток документ действующий, но необязательный к применению, так что вы сами для себя выбираете какому верить
это просто для одиночного кабеля, далее нужно учесть условия прокладки
Открываем ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, далее Таблицу А52.3 номер позиции 2, способ прокладки А2, далее приложение В Таблица В.52.1, выбираем строку 2 (Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене) столбец 4 или Таблицу В.52.4, для 6мм2, при прокладке А2 допустимый ток 29А
Собственно, и тот и ток документ действующий, но необязательный к применению, так что вы сами для себя выбираете какому верить