13-12-2011, 23:11
(13-12-2011, 22:19)Lapa Писал(а): Кстати масса будет максимум 440 кг и перекрытие это абсолютно нормально перенесет [/font]
Вот фотографии, что может и не вынести:
Рассчитывалось в ПД на 800 кг/м2, в РД - 600 кг/м2 (согласно строительным нормам Москвы).
На деле была нагрузка 230 кг/м2 и видно, как выдержало перекрытие.
Упал кусок 3 пролета* 8 м на 4 пролета*8 м.
Сейчас все закатали в железо - но нагрузки в 450 кг/м2 боятся...
Да - строил Штрабаг...