(11-12-2013, 8:53)Андрей_и_Катя Писал(а): Для этого отбойники ставят вокруг столбов, а не везде и всюду ))) может они признаются, что просто ступили )))
Учитывая размеры свесов большинства автомобилей, особенно переднего свеса при вывернутых колесах, отбойники от столбов (несущих опор) придется ставить не менее, чем на метр. При наших парковках это будет уже не два машиноместа между столбами, а только одно, потому что на большинство размеченных мест надо заезжать под углом.
А вообще мне обсуждение вопроса отбойников больше напоминает армейскую присказку: "когда коту делать нечего, он начинает я...ца лизать" Что тут обсуждать? Урбан все сделал правильно! У кого дорожный просвет 6-10см, или кому не нужны эти отбойники - да оторвите вы их к едрене Фене. Что дом что-ли рухнет, если вы их открутите, или в тюрьму вас посадят?
На мой взгляд куда более интересно узнать как решен вопрос с вентиляцией и системами пожаротушения. Кто-нить уже знает что-нить об этом?