Добрый день!
Подскажите в выборе УЗО который идёт после вводного автомата на 50A. По остальным автоматам/диф.автоматам (контурам) все понятно, подобрал все из линейки ABB. Предполагал, что у ABB есть УЗО на 50A - но такого нет. Какое УЗО правильнее выбрать: на больший (63А) /меньший (40А) ток или поискать у других производителей на 50А?
г. Химки, квартал Клязьма, ул. Летчика Ивана Федорова, д. 2, корп. 3
Ключи получены!
14-07-2014, 8:37
Т.к. само узо защищается автоматом, то бери номиналом больше чем защищающий автомат, т.е. на 63.
Иначе, допустим автомат 50, а УЗО взял на 40. Тогда при токе 45-50А может накрытся само УЗО.
4к2 / 062.
Дорога в Изумрудный город была очень страшной, именно поэтому она была из желтых кирпичей
14-07-2014, 9:02
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 14-07-2014, 9:02 DIvanVas.)
Ага, погуглил: номинальный ток вводного УЗО должен быть равным или бОльшим номинального тока вводного автомата - на 63А
ток срабатывания должен быть больше последующих УЗО / дифавтоматов (30мА) - т.е. 300мА. выбрал этот все верно?
г. Химки, квартал Клязьма, ул. Летчика Ивана Федорова, д. 2, корп. 3
Ключи получены!
14-07-2014, 9:19
Так вроде в подъездном щитке уже стоит узо EKF на 63А/300мА (так называемое пожарное УЗО)
Ты собираешься менять его на свое или дублировать в квартирном щитке? Дублировать смысла нет, а менять в подъездном только через УК, т.к там их зона ответственности. Обычно с УК даже отделный акт о разграничении ответственности подписывают: ответственность УК заканчивается на входных клемах квартирного щитка. PS. Можно F202, можно FH202 (подешевле), главное на подделку не нарваться. Если всю автоматику от АББ серии abbhome (FH), то и Узо тоже можно. По отзывам вроде F202 на динрейку лучше ставится.
4к2 / 062.
Дорога в Изумрудный город была очень страшной, именно поэтому она была из желтых кирпичей
14-07-2014, 10:41
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 14-07-2014, 10:41 DIvanVas.)
Нет, ничего в коридорном щитке менять не собираюсь...
Хочу чтоб работало в квартирном щитке УЗО на вводном автомате 50А (опять же в квартирном). Если "коридорное" УЗО идёт 300мА , а мои дифавтоматы с потребителями (посудомойка, водонагр. и пр.), то имеет смысл квартирное вводное УЗО поставить на 100мА ?
г. Химки, квартал Клязьма, ул. Летчика Ивана Федорова, д. 2, корп. 3
Ключи получены!
14-07-2014, 11:04
ИМХО,
нет смысла дублировать этажный щиток у себя в квартире. ЗЫ. На 100 мА еще найти надо (не везде в продаже) да и подороже он
4к2 / 062.
Дорога в Изумрудный город была очень страшной, именно поэтому она была из желтых кирпичей
14-07-2014, 11:22
вчера организовал КЗ у себя дома (случайно), хоть у меня и хороший новый щиток, но тем не менее выбило и на этаже и в квартире
возможно из-за того что использую автоматы с характеристикой срабатывания: C (Токо-временная) а на этаже возможно юзается В
Если не знаешь, чего хочешь,
умрешь в куче того, чего не хотел.
14-07-2014, 12:30
chudinov, А номиналы по току автоматов (коридорного и квартирного) одинаковые?
ГлазастыйМышь, Тогда может грамотнее у себя в щитке организовать после вводного автомата две группы (по этажам) со своими УЗО (за исключением контуров на диф. автоматах) ?
г. Химки, квартал Клязьма, ул. Летчика Ивана Федорова, д. 2, корп. 3
Ключи получены!
14-07-2014, 12:51
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 14-07-2014, 12:52 k-113.)
У меня коридор вышибало только во время монтажа освещения, т.к. осветительные цепи УЗО в квартире не защищены, и если спутать ноль и землю - вырубается коридорный диф. А как их ещё различать, кроме метода тыка - неясно, цветовой расклад провода в потолочной закладке никто соблюдать и не собирался )
Все прочие "упс" по части электричества - вырубали диф защищаемой цепи, как и должно было быть.