18-12-2014, 15:40
Sergst, при 230вольтах 32а - впритык. я всегда закладываю проводку и диф на 40А. на случай если в сети будет 200 например (что возможно по новому госту в т. ч)
Электричество
|
18-12-2014, 15:40
Sergst, при 230вольтах 32а - впритык. я всегда закладываю проводку и диф на 40А. на случай если в сети будет 200 например (что возможно по новому госту в т. ч)
18-12-2014, 15:51
(18-12-2014, 15:36)Sergst Писал(а): Вы лучше не рекомендуйте всем и всегда ставить автомат на 25 ампер.Чем опасны? Тем, что вырубать будет часто? У меня 25 стоит на варку 6.6кВт ни разу за 4 месяца не вырубало, хотя мы готовим ого-го. Все 4 конфорки не врубаем на максимум, а они 1400, 2300, 1200 и 700/1700. Т.е. даже врубив 3 на полную 1400+2300+1200=4900, это 22 ампера всего.
Как говорил старина Паулюс, главное, чтобы тебя окружали хорошие люди.
18-12-2014, 15:59
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 18-12-2014, 16:00 Sergst.)
Для безопасности - ничем не опасны. Но, номинал автоматов, считают не "у меня ни разу не вырубало", а по правилам. Не может быть номинал автомата меньше максимально потребляемой мощности прибора.
А "по жизни" можете ставить и 16А - это полное Ваше суверенное право Добавлено: (18-12-2014, 15:40)MoDem Писал(а): Sergst, при 230вольтах 32а - впритык. я всегда закладываю проводку и диф на 40А. на случай если в сети будет 200 например (что возможно по новому госту в т. ч)Вот и я диф на 40А поставил.
20-3-65 Подробные фото нашего комплекса здесь - http://photo.qip.ru/users/dc8acced264cc8f050a6/
ролики здесь http://www.youtube.com/playlist?list=PLT...e=view_all
18-12-2014, 16:02
(18-12-2014, 15:36)Sergst Писал(а): Вы лучше не рекомендуйте всем и всегда ставить автомат на 25 ампер. Такие рекомендации просто опасны. И для 7.5кВт 32ампер маловато будет... Если что, то чем меньше номинал автомата, тем больше надёжность, автомат может излишне отработать, но кабель будет более надёжно защищён, нежели автоматом c32 или с40, учите теорию
Электрика и автоматизация профессионально: проект - монтаж - наладка - пуск, гарантия, оформление договора, работают инженеры.
Руки в ЖК "Новосходненский" http://www.novoshodnensky.org/showthread...3#pid97393 +7 915 305 9153 +7 495 960 0122
18-12-2014, 16:04
Вы смеетесь? Кабель 6кв.мм. будет "более надежно защищен автоматом 25А"? На какой там ток такой кабель рассчитан?
20-3-65 Подробные фото нашего комплекса здесь - http://photo.qip.ru/users/dc8acced264cc8f050a6/
ролики здесь http://www.youtube.com/playlist?list=PLT...e=view_all
18-12-2014, 16:21
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 18-12-2014, 16:25 MoDem.)
m4ks1k, опасно тем что можно мясо не дожарить)))
Добавлено: 20 ампер при 200 вольтах это 4 кВт, полторы конфорки
18-12-2014, 16:25
(18-12-2014, 13:08)MoDem Писал(а): на 10 квадратах потеряем 1% при условии полной нагрузки на провод. 1 точно будет? пересчитали? если вы изволите внимательно прочитать мои сообщения, то обнаружите, что я рекомендую не соединять розетки в длинные гирлянды, а ставить распред коробки и от них тянуть отдельные линии на группы из нескольких розеток. что же касается количества розеток, то я чётко написал, что от увеличения количесва розеток в гирлянде надёжность системы будет уменьшаться, вам так более понятно?
Электрика и автоматизация профессионально: проект - монтаж - наладка - пуск, гарантия, оформление договора, работают инженеры.
Руки в ЖК "Новосходненский" http://www.novoshodnensky.org/showthread...3#pid97393 +7 915 305 9153 +7 495 960 0122
18-12-2014, 16:27
Рекламу из подписи удалите - нарушаете правила форума!
20-3-65 Подробные фото нашего комплекса здесь - http://photo.qip.ru/users/dc8acced264cc8f050a6/
ролики здесь http://www.youtube.com/playlist?list=PLT...e=view_all
18-12-2014, 16:30
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 18-12-2014, 16:36 MoDem.)
denis.ruki, а от количества распаячных коробок??? сказано на линию 20 соединений, распаячные тоже точка соединений. и кстати в отличии от распаячных коробок, соединения розеток в открытом доступе их можно переодически подтягивать, без ковыряния стен.
Добавлено: denis.ruki, так что там с процентами?
18-12-2014, 16:58
(18-12-2014, 16:21)MoDem Писал(а): m4ks1k, опасно тем что можно мясо не дожарить)))О да, велика опасность. Но вообще, дожаривается. И 4 литра воды за 5 минут вскипают. (18-12-2014, 16:21)MoDem Писал(а): 20 ампер при 200 вольтах это 4 кВт, полторы конфоркиЯ уже писал мощность конфорок на моей варке. И почему ампер стало 20, а не 25? Ну даже при 200 вольт получается 4900/200 = 24.5 ампер. Это на полной мощности 3 конфорок.
Как говорил старина Паулюс, главное, чтобы тебя окружали хорошие люди.
|
« Предыдущая | Следующая »
|