Ну тут как бы все очевидно, не понимаю какие еще доказательства нужны. Требуйте своего давя на то, что УГ ссылается на НЕ действующий документ, и что по гостам кабель должен быть защищен по перегрузке, у 6кв доп ток кабеля 46А, что меньше тока автомата 50А, да и то без учета прокладки.
И обратите внимание, что у Вас перед счетчиком автомата нет, те по-сути он не защищен от КЗ. Это не правильно. Если будет КЗ перед счетчиком, по идее должен будет отключится первый попавшийся автомат. А учитывая, где то в ВРУ стоит автомат с большим током отсечки, он скорее всего, просто не сработает. А если сработает))) - отключит весь стояк.
И обратите внимание, что у Вас перед счетчиком автомата нет, те по-сути он не защищен от КЗ. Это не правильно. Если будет КЗ перед счетчиком, по идее должен будет отключится первый попавшийся автомат. А учитывая, где то в ВРУ стоит автомат с большим током отсечки, он скорее всего, просто не сработает. А если сработает))) - отключит весь стояк.