14-04-2015, 15:32
Да, ввод в квартиру. ВВГ 3*6 там лежит.
Makc
about
about
Электричество
|
16-04-2015, 9:33
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 16-04-2015, 9:50 ame.)
Я у себя в 3к2 посмотрел вводной провод. На глаз не понял. У электрика с собой был провод 10мм. Сравнили - один в один. Нужно еще будет своим цифровым штангеном померить, у него погрешность нормальная, можно будет потом рассчитать.
Добавлено: В общем если по ГОСТу 22483-77,то для 10 мм2 - диаметр медных жил от 3.7 до 5.1 мм, для 6 мм2 - диаметр медных жил от 2.9 до 4.0 мм. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ.../10/10285/
16-04-2015, 9:56
k-113, каждую субботу обсуждаем этот вопрос. Малкин говорит, что проводится экспертиза от УГ. В принципе это подтвердили и выявлено было только в 9 доме.
16-04-2015, 14:36
Купил 3*6 для плиты, 1:1 такой же входящий. Хорошо, померяю точно штангелем.
Makc
about
17-04-2015, 0:45
Дом 8, подъезд 3. Когда делал электрику у гуляющего по этажам в чистой белой каске сотрудника урбана спросил какой вводной - ответ 3х10. Был куплен в надежном месте 3х10 для наращивания и переноса щитка чуть дальше по коридору. Провод диаметром один в один как урбановский и визуально и на ощупь.
дом 8 и большой балкон с видом на клязьму, закат и взлёт-посадку.
04-05-2015, 14:57
Соседи,нет у кого-нибудь на примете толкового электрика?желательно узкого профиля.надо ящик собрать и черновую разводку протянуть.
15-05-2015, 10:30
1. Ещё раз напоминаю - проверить затяжку клеммников на всех точках, доступных владельцу квартиры. Вчера два часа убил на поиск фазы, пропавшей после банального срабатывания автомата. И в подвале, и по стояку. А дело было в незавёрнутом контакте автомата под счётчиком. Автомат щёлкнул, контакт отвалился.
2. Диаметр жил провода, вводящего электричество в квартиры дома 3 - 2.6мм (измерено штангенциркулем несколько раз в разных точках провода, всё сходится). То есть там не то что не 10мм2, там даже не 6мм2. Пожалуй, надо кидать отдельный провод через канал слаботочки - единственное решение без долбления межквартирного коридора вдоль. Беда в том, что 3*10 в трубу не полезет, а 2*10 в продаже не видел. Одиночными кидать разве что. Или заменить входной автомат на 40А и не париться? Водонагреватели и прочие адские девайсы вроде не планируются...
Makc
about
15-05-2015, 15:35
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 15-05-2015, 15:42 Gabor.)
k-113, в интернетах нашла формулу, по которой считается сечение: 0,25*p*d, где p=3,14, d= диаметр жилы без изоляции в мм. Полученный результат нужно умножить на кол-во жил. Если у нас 3 жилы, то получаем результат 6,123
15-05-2015, 15:39
(Последний раз сообщение было отредактировано пользователем 15-05-2015, 15:41 Sunry.)
k-113, Пролазит ГОСТовский 3*10, круглого сечения.
Тянули так, что один тянет у щитка, другой толкает из квартиры, и смазывает каждое толкание смазкой для протяжки. 3 часа работы, но в 25 трубу под коридором все-таки протянули новый вводной кабель. Правда, после вытянутого кабеля, и перед протяжкой, надо хорошенько прочистить трубу. На проволоку прявязали тряпочку, и туда назад раз 10 прошлись. Было уйма воды!, цемента и песка. Но оно того стоило! )
15-05-2015, 16:19
(15-05-2015, 15:35)Gabor Писал(а): k-113, в интернетах нашла формулу, по которой считается сечение: 0,25*p*d, где p=3,14, d= диаметр жилы без изоляции в мм. Полученный результат нужно умножить на кол-во жил. Если у нас 3 жилы, то получаем результат 6,123 Площадь сечения круга 3.1415*D^2/4, то есть при диаметре 2.7 это будет 3.1415*2.7*2.7/4=5.72мм^2. Такое сечение допустимо для тока до 42А. На количество жил умножается для многожильного кабеля, когда каждый проводник из нескольких жил. А когда в кабеле три провода фаза, ноль и земля - это РАЗНЫЕ провода и считаются они отдельно.
Makc