Электричество

diprok

New member
mklochkov сказал(а):
diprok, ABB, Legrand, Schneider-electric и т. п. — это всё очень приличные, давно существующие бренды. Makel — «второй эшелон».
Добавлено:
Ivan55, да понятно, что все розетки делают в Китае на одних и тех же заводах. Если удалось найти приличные без переплаты за бренд — отлично, кто бы спорил. За 150 руб. на полке могут рядом лежать две розетки noname, одна плохая, другая хорошая. Главное, что внешне по плохой часто сразу непонятно, что она плохая…

Я работал и АББ и Леграндом. АББ как то по надежнее и более качественно смотрятся - арматура прочная, в легранде хлипкая. По внешнему виду легранд красивее не спорю
 

Sergst

Moderator
harrys сказал(а):
Не должен. На вводе 63А, это примерно 10 кВт. Сечение провода для мощности 10 кВт - 6 кв.мм.
6кв.мм. - это до 50А, для 63 лучше брать 10кв.мм. Просто потому, что "запас карман не тянет", а 6кв.мм. уже немного не хватает.
 

k-113

New member
6мм2 - это диаметр провода 2.8мм. А лежит 2.5мм, это на ток 40А, а не 63А. Да, СКОРЕЕ ВСЕГО ничего страшного не будет (случалось два киловатта гонять по проводу 0.5мм, он был тёплый, но ничего не случилось. Но это НАРУШЕНИЕ ПТБ, на которое можно идти только понимая риск и контролируя процесс. А жить в квартире, подключенной с нарушением - как-то оно не есть правильно.
 

harrys

New member
Sergst сказал(а):
6кв.мм. - это до 50А, для 63 лучше брать 10кв.мм. Просто потому, что "запас карман не тянет", а 6кв.мм. уже немного не хватает.

ГОСТ 31996 -2012: 6кв.мм для In 50А (по воздуху) или 62А (в земле). Скрытая проводка в квартире - это, скорей, второй вариант.
Сечение 10 квадратов - для In 83А.
Но с тем, что "запас не тянет" спорить не буду :)
Добавлено:
k-113,
Здесь нужно, всё-таки, смотреть маркировку. Не исключаю, что кабель приобретался и маркирован как 3(или 4, точно не помню какой на ввод идёт)*6. В этом случае вопрос не к застройщику, а к производителю кабеля. Хотя, разумеется, нам, жителям, от этого не легче.
 

finego

New member
Для информации розетка легранд валена с заземлением. Стоит там 99р
Вот по этому цена/качество
 

Sergst

Moderator
harrys сказал(а):
ГОСТ 31996 -2012: 6кв.мм для In 50А (по воздуху) или 62А (в земле). Скрытая проводка в квартире - это, скорей, второй вариант.
Не совсем, в земле теплоотвод лучше, чем в бетоне. Намного лучше. И средняя температура земли ощутимо меньше, чем внутри здания.
Добавлено:
k-113 сказал(а):
6мм2 - это диаметр провода 2.8мм. А лежит 2.5мм, это на ток 40А, а не 63А. ...
Я уже писал, нужно смотреть маркировку, на ней указывает эффективное сечение провода, приведенного к стандартному проводнику. Нам ведь не само сечение нужно, а омическое сопротивление провода. Его можно достигать разными способами - и увеличением физического сечения и добавками, снижающими сопротивление.
 

Plan

New member
ГОСТ 31996-2012, таблица 19 для многожильных на воздухе, для 6 мм2 - 46А, далее, если для 5-и жильного каб см примечание к таблице - 46*0,93 = 42,78А.

это просто для одиночного кабеля, далее нужно учесть условия прокладки

Открываем ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, далее Таблицу А52.3 номер позиции 2, способ прокладки А2, далее приложение В Таблица В.52.1, выбираем строку 2 (Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене) столбец 4 или Таблицу В.52.4, для 6мм2, при прокладке А2 допустимый ток 29А

Собственно, и тот и ток документ действующий, но необязательный к применению, так что вы сами для себя выбираете какому верить
 

catakot

New member
Только сейчас обнаружил что и тут обсуждают проблему вводного кабеля.
Я из 9 дома.
1. Обнаружилось что вводной кабель 6 кв. мм.
2. Для уточнения информации обратился в управляющую компанию. Получит от них документ, на сколько я помню называется "Технически условия на электроснабжение квартиры". В этом документе написано что от щитка в квартиру должен приходить провод сечением 10 кв мм.
3. После получения документа написал претензию с просьбой заменить кабель т.к. он не соответствует документу полученному ранее.
4. До сих пор жду бумажный ответ на претензию. Пока удалось получить в электронном виде:


Итог: мягко послали куда подальше. У нас кабель в доме из какого-то супер сплава и способен выдержать очень большие нагрузки.

Планирую добиваться дальше замены кабеля через суд или заменить своими силами т.к. этот кабель оставлять нельзя.
Да и кстати, на своем 1,5 метровом участке провода, что идет до квартирного шита, маркировки кабеля не обнаружено (noname). Делаю вывод, что этот провод разрабатывался на секретном военном заводе. В общем судите сами.
 

Plan

New member
Так та гост 22483-77 не действующий. Заменен ГОСТ 22483-2012, бегло посмотрел и не обнаружил в новом подобие п1,4а
Кроме того по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п 433.1 ток кабеля должен быть больше чем ток автомата. Пришлите схему или фотографию щитка
 

catakot

New member
Нашел документ:

Будет достаточно? или нужна еще и фотография?
 

Plan

New member
Ну тут как бы все очевидно, не понимаю какие еще доказательства нужны. Требуйте своего давя на то, что УГ ссылается на НЕ действующий документ, и что по гостам кабель должен быть защищен по перегрузке, у 6кв доп ток кабеля 46А, что меньше тока автомата 50А, да и то без учета прокладки.

И обратите внимание, что у Вас перед счетчиком автомата нет, те по-сути он не защищен от КЗ. Это не правильно. Если будет КЗ перед счетчиком, по идее должен будет отключится первый попавшийся автомат. А учитывая, где то в ВРУ стоит автомат с большим током отсечки, он скорее всего, просто не сработает. А если сработает))) - отключит весь стояк.
 

catakot

New member
Plan, спасибо что подсказали про не действующий ГОСТ. В суде обязательно пригодится.
Буду дальше добиваться. К сожалению это очень долгий процесс. Каждую бумажки или ответ от УК приходится ждать больше месяца.
 

Ksenia_K

New member
Уважаемые соседи, а каково ваше мнение по поводу размещение электрокабелей под потолком? Лучше или хуже, чем по полу? Спасибо!
 

k-113

New member
Ksenia_K сказал(а):
Уважаемые соседи, а каково ваше мнение по поводу размещение электрокабелей под потолком? Лучше или хуже, чем по полу? Спасибо!

Если потолок будет закрываться - то почему бы и нет? Это проще, чем штробить полы, ну и в случае чего переделать проще. А если планируется классический белый потолок - то в него разве что плоский тонкий шнур освещения прятать.
 

Ivan55

Moderator
Нормально ли то, что LED лампа греется? Сделали натяжной потолок, взял лампы led с цоколем gu 5.3 потрогал и оказалось что она сильно греется. Причем лампы с цоколем GU 10 практически не греются. В чем проблема? Не расплавится ди потолок?
 

Plan

New member
особо не должны, на вскидку 2 варианта, плохой контакт с потроном, и второй, качество лампы, в цоколе преобразователь стоит он и греется
 

Ivan55

Moderator
Plan, 14 ламп 2х производителей поставили с таким цоколем в 2х комнатах. Которые 7Вт вообще адски греются - не прикоснуться, Которые 4,2 горячие но пальцем подержаться секунд 5 терпимо.
 

Plan

New member
Это не совсем автомат, это выключатель нагрузки, просто рубильник в корпусе автомата

из гугла: Принцип работы выключателей нагрузки серии ВН-63 и ВН-100
Выключатели нагрузки производятся на базе автоматических выключателей серии ВА 47, но в отличие от них не имеют защиты от сверхтоков. Поэтому выключатели ВН выполняют только функции разъединителя (рубильника).
Добавлено:
Ivan55 сказал(а):
Plan, 14 ламп 2х производителей поставили с таким цоколем в 2х комнатах. Которые 7Вт вообще адски греются - не прикоснуться, Которые 4,2 горячие но пальцем подержаться секунд 5 терпимо.

посмотрю сегодня у себя.
 