Да в общем-то ничто не мешает однофазной сети быть и 100кВт Smile Фактически для квартир имеет значение не цифра в бумажке, а номинал входящего выключателя. Если там 45А - то десять кВт, если 72А - то 15. И в любом случае если все квартиры начнут потреблять максимум - однозначно будет перегрузка и сработает защита уровнем выше.
Вот потому вопрос и возникает, отличается ли у нас от того, что как обычно. Вот тут было http://postimg.cc/image/veusgs6hv/ указано 50А и 10 кВт. В ОКС говорят о 15 кВт, а обычно 63А, т.е. 13,86 кВт. Загадочная загадка, что они там наворотили и кто за это отвечает.
Хмм, а точно 13,86кВт?
Не совсем так. 63А - это 13,86КВА. В киловаттах будет чуть меньше 10кВт.
Вот и я про это...
220В*63А = 13 860 Вт. Как на физике учили))
Нет.
(05-05-2014, 14:00)Sergst Писал(а): [ -> ]... а точно 13,86кВт?

УЗО 63А
Это ты к чему?
(05-05-2014, 14:08)Sergst Писал(а): [ -> ]Это ты к чему?

По тексту там есть такое вот:
Применение мощного УЗО 63А определяется исходя из максимального тока равного 63 ампер, что соответствует 13800 ватт активной мощности т.е. 13,8кВт.

P.S.: Не увидел сообщение harrys-а - он все подробно изложил Wink