(18-12-2014, 1:28)MoDem Писал(а): [ -> ]в коридоре уже есть Узо 80 100ма, за ним 63А. в квартире ввод есть смысл ставить 50А. на варочную 7.5 квт 32а нужно, ставим диф с32 30ма. розетки хоть на все по диф с25 30ма (они просто дешевле с10 с16 30ма) а так как проводка все равно 2.5 то держит провод 27А т.е больше чем номинал дифа.
на одну линию розеток можно до 20 вешать (насколько помню).
отдельно диф и линия на розетки в ванной и на свет. если джакузи отдельно еще и на джакузи линию и диф. отдельно на посудомойку. на холодильник отдельно ненужно. свет тоже достаточно один автомат если квартира небольшая. на стиралку и на посудомойку отдельные линии с отдельным диф, опять же в целях экономии 25с 30ма.
на кондей типа тоже отдельный диф и линию.
Добавлено:
говорили уже,что на клемник плиты проблематично может быть подключить 4 квадрата моножилу, когда плита была с завода с многожильным мягким проводом. проще через соединения, да и нагрузки не такие что бы до фанатизма все подключать.
на холодильник отдельный автомат удобно, если уезжаешь надолго, можно оставить всего один автомат включённым
что касается дифов, то у наших поставщиков цена на АВВ 10-32А одна: 1200р , 40А чуть дороже
у нормальных варочных нормальные клемники, туда и 6 квадрат можно подключить
на одну линию можно и 20 и 50 и 100 повесить, да только надёжнее система от этого не станет
ПУЭ-7 6.2.10 читаем.
(18-12-2014, 2:05)MoDem Писал(а): [ -> ]ПУЭ-7 6.2.10 читаем.

Разве в пуэ указано , что 20 розеток на одной линии надёжнее 5? я именно про надёжность писал, не понимаю, по какой причине вы меня отсылаете правила перечитывать. некоторые мастера умудряются все розетки в квартире шлейфом соединить и не стесняются ничуть
Добавлено:
Да, раз вы так хорошо знаете пуэ, предлагаю произвести расчёт максимальной длины цепи 220В , проложенной медным кабелем 2.5 квадрата, учтём, что её защищает автомат (диф) 25А, раз вы советуете их ставить, а нагрузку возьмём активную, максимально допустимый процент потерь 3... выходит порядка 15 метров, печально, да?
надеюсь, не стоит объяснять зачем выбираются автоматы с наименьшим доступнымным номиналом и почему не стоит делать 20 розеток на одной цепи?
опять читаем пуэ-7 но уже пп 1.1.1
это правило. как пдд. вот нельзя больше 60 даже если авто может 250.
а то что там мастера делают - ну так и пьяные катаются.
100 розеток на линию можно, но это так же 100 соединений на одной линии, каждое из соединений это потери.
странно что вы профессионально занимаетесь электрикой ссылаетесь на мастеров которые не стесняются пренебречь правилами.
<Излишнее цитирование удалено, просьба не цитировать последнее сообщение в теме - не нажимайте кнопку "Ответ", а сразу набирайте ответ в окне "Быстрый ответ"!>я занимаюсь профессионально и специальность имею инженера рза и электромонтажника, дипломы ge, siemens и бреслер, и группу 4 последние 8 лет, поэтому считаю, что я в праве ссылаться на любых оленей
на 15 метрах 2.5 медь потеряет менее 1%.
Добавлено:
допустимые значения установившегося отклонения напряжения (ГОСТ 13109-97): ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)
(18-12-2014, 3:22)MoDem Писал(а): [ -> ]на 15 метрах 2.5 медь потеряет менее 1%.

Lмакс = (Uф * Δ[%] / 100) / (2 * I * (R * cos(φ) + X * sin(φ)))

по моим расчётам потеря в 1% уже при
Maкс. длина 7.3 m
Максимальный ток 25 A
Максимальная мощность 5.18 kW
Активное сопротивление цепи 0.05111 Ω
Реактивное сопротивление цепи 0 Ω
Мин. ток КЗ 1,2 kA
Данные для расчета
Сечение 2.5 mm²
Материал Медь
Цепь Однофазная
Трехжильный кабель в воздухе
ОНП 3
Поправочный коэффициент для более трех проводников с током 1.0
Tемпература окружающей среды Auto
Температура среды поправочный коэффициент 1.0
cos(φ) 0.9
Напряжение 230 V
Допустимые потери 1 %
Ток 25 A
Мощность 5.18 kW
Реактивное сопротивление 0 Ω/кm
Удельное сопротивление 17.5 Ω/кm
Температура проводника 20.0 °C
наврал. 2 процента потеряет на 15 метрах.
Добавлено:
пересчитал ща.
(18-12-2014, 3:22)MoDem Писал(а): [ -> ]на 15 метрах 2.5 медь потеряет менее 1%.
Добавлено:
допустимые значения установившегося отклонения напряжения (ГОСТ 13109-97): ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)

и опять мимо, вы выдёргиваете из госта только то, что вам нужно, чтобы меня в невежестве уличить. 10% - это максимально допустимые отклонения послеаварийного режима, рекомендуемые же величины отклонения напряжения нормального режима совсем другие, они в разы меньше: всего 2%. чувствуете разницу между послеаварийный и нормальный, максимально допустимые и рекомендованые?

и вообще, зачем нам иметь любые допустимые потери, если можно их минимизировать. зачем переплачивать за электроэнергию эти 4-5%, весь срок службы проводки?
30 метров (4.8%) проходит в 5% что нормально допустимо. 10% предельно допустимо. 30 метров это приличная длина, одну комнату даже в большой квартире запитать хватит
Добавлено: [/color
[color=#808000]Добавлено:

2% это коэффициент несимметрии, 4% предельно допустимый коэффициент... это не допустимые потери напряжения. или мы о разном говорим?
Добавлено:
5.2 Отклонение напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).
Добавлено:
вот побольше выдернул из госта...