(25-05-2015, 10:03)mklochkov Писал(а): [ -> ]diprok, ABB, Legrand, Schneider-electric и т. п. — это всё очень приличные, давно существующие бренды. Makel — «второй эшелон».
Добавлено:
Ivan55, да понятно, что все розетки делают в Китае на одних и тех же заводах. Если удалось найти приличные без переплаты за бренд — отлично, кто бы спорил. За 150 руб. на полке могут рядом лежать две розетки noname, одна плохая, другая хорошая. Главное, что внешне по плохой часто сразу непонятно, что она плохая…

Я работал и АББ и Леграндом. АББ как то по надежнее и более качественно смотрятся - арматура прочная, в легранде хлипкая. По внешнему виду легранд красивее не спорю
(25-05-2015, 0:51)harrys Писал(а): [ -> ]Не должен. На вводе 63А, это примерно 10 кВт. Сечение провода для мощности 10 кВт - 6 кв.мм.
6кв.мм. - это до 50А, для 63 лучше брать 10кв.мм. Просто потому, что "запас карман не тянет", а 6кв.мм. уже немного не хватает.
6мм2 - это диаметр провода 2.8мм. А лежит 2.5мм, это на ток 40А, а не 63А. Да, СКОРЕЕ ВСЕГО ничего страшного не будет (случалось два киловатта гонять по проводу 0.5мм, он был тёплый, но ничего не случилось. Но это НАРУШЕНИЕ ПТБ, на которое можно идти только понимая риск и контролируя процесс. А жить в квартире, подключенной с нарушением - как-то оно не есть правильно.
(25-05-2015, 10:48)Sergst Писал(а): [ -> ]6кв.мм. - это до 50А, для 63 лучше брать 10кв.мм. Просто потому, что "запас карман не тянет", а 6кв.мм. уже немного не хватает.

ГОСТ 31996 -2012: 6кв.мм для In 50А (по воздуху) или 62А (в земле). Скрытая проводка в квартире - это, скорей, второй вариант.
Сечение 10 квадратов - для In 83А.
Но с тем, что "запас не тянет" спорить не буду Smile
Добавлено:
k-113,
Здесь нужно, всё-таки, смотреть маркировку. Не исключаю, что кабель приобретался и маркирован как 3(или 4, точно не помню какой на ввод идёт)*6. В этом случае вопрос не к застройщику, а к производителю кабеля. Хотя, разумеется, нам, жителям, от этого не легче.
Для информации розетка легранд валена с заземлением. Стоит там 99р
Вот по этому цена/качество
(25-05-2015, 19:08)harrys Писал(а): [ -> ]ГОСТ 31996 -2012: 6кв.мм для In 50А (по воздуху) или 62А (в земле). Скрытая проводка в квартире - это, скорей, второй вариант.
Не совсем, в земле теплоотвод лучше, чем в бетоне. Намного лучше. И средняя температура земли ощутимо меньше, чем внутри здания.
Добавлено:
(25-05-2015, 11:46)k-113 Писал(а): [ -> ]6мм2 - это диаметр провода 2.8мм. А лежит 2.5мм, это на ток 40А, а не 63А. ...
Я уже писал, нужно смотреть маркировку, на ней указывает эффективное сечение провода, приведенного к стандартному проводнику. Нам ведь не само сечение нужно, а омическое сопротивление провода. Его можно достигать разными способами - и увеличением физического сечения и добавками, снижающими сопротивление.
ГОСТ 31996-2012, таблица 19 для многожильных на воздухе, для 6 мм2 - 46А, далее, если для 5-и жильного каб см примечание к таблице - 46*0,93 = 42,78А.

это просто для одиночного кабеля, далее нужно учесть условия прокладки

Открываем ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, далее Таблицу А52.3 номер позиции 2, способ прокладки А2, далее приложение В Таблица В.52.1, выбираем строку 2 (Многожильный кабель в трубе в теплоизолированной стене) столбец 4 или Таблицу В.52.4, для 6мм2, при прокладке А2 допустимый ток 29А

Собственно, и тот и ток документ действующий, но необязательный к применению, так что вы сами для себя выбираете какому верить
Только сейчас обнаружил что и тут обсуждают проблему вводного кабеля.
Я из 9 дома.
1. Обнаружилось что вводной кабель 6 кв. мм.
2. Для уточнения информации обратился в управляющую компанию. Получит от них документ, на сколько я помню называется "Технически условия на электроснабжение квартиры". В этом документе написано что от щитка в квартиру должен приходить провод сечением 10 кв мм.
3. После получения документа написал претензию с просьбой заменить кабель т.к. он не соответствует документу полученному ранее.
4. До сих пор жду бумажный ответ на претензию. Пока удалось получить в электронном виде:
[Изображение: image.jpg]

Итог: мягко послали куда подальше. У нас кабель в доме из какого-то супер сплава и способен выдержать очень большие нагрузки.

Планирую добиваться дальше замены кабеля через суд или заменить своими силами т.к. этот кабель оставлять нельзя.
Да и кстати, на своем 1,5 метровом участке провода, что идет до квартирного шита, маркировки кабеля не обнаружено (noname). Делаю вывод, что этот провод разрабатывался на секретном военном заводе. В общем судите сами.
Так та гост 22483-77 не действующий. Заменен ГОСТ 22483-2012, бегло посмотрел и не обнаружил в новом подобие п1,4а
Кроме того по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п 433.1 ток кабеля должен быть больше чем ток автомата. Пришлите схему или фотографию щитка
Нашел документ:
[Изображение: image.jpg]
Будет достаточно? или нужна еще и фотография?