Электричество

denis.ruki

New member
[size=-3]<Излишнее цитирование удалено, просьба не цитировать последнее сообщение в теме - не нажимайте кнопку "Ответ", а сразу набирайте ответ в окне "Быстрый ответ"!>[/size]
Забыл сказать, что ГОСТ, на который вы ссылались ранее, а именно ГОСТ 13109-97 с 1 июля 2014 года прекратил свое действие в связи с введением в действие межнационального стандарта ГОСТ 32144-2013. Так что мы по всей видимости и правда о разных вещах
 

MoDem

Banned
тьфу ты... причем тут напряжение вообще? в проводах теряется на 30 метрах 4.8 процентов мощности!
автомат 25а - считай как 5.5 квт. провод 2.5 квадрата 30 метров (от 5.9 отнимаем 4.8 процнта потери на кабель) - 5.6 квт. у провода запас побольше будет. на пределе но это при условии что вся нагрузка будет на конце линии. ну правда это при определенной температуре и влажности еще.
Добавлено:
а вот если еще и 100 розеток- добавятся потери на клеммах, и собственно поэтому пуэ допускают не более 20.
Добавлено:
по новому госту вообще 10%) без 5%.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
 

denis.ruki

New member
хорошо, перейдём к цифрам.от вводного автомата со счётчиком в подъезде до вводного автомата щита в квартире 15 м кабеля 10мм кв, здесь теряем всего 1 %, в щитке на коммутации теряем ещё 1%, и 4.8% на линии 2.5 мм кв длиной 30 м. (с учётом того, что на ней установлена всего 1 розетка, а не гирлянда из 20) в сумме 1+1+4.8=6.8%, а что же получим в жизни, соединив 20 розеток перемычками
 
D

deadtruck

Guest
Денис. А зафига дома тащить sftp?
Расстояния тут крошечные. Обычная utp cat5e, даже на скрутках с соплями, легко тащит через себя гиг...
 

denis.ruki

New member
[size=-3]<Излишнее цитирование удалено, просьба не цитировать последнее сообщение в теме - не нажимайте кнопку "Ответ", а сразу набирайте ответ в окне "Быстрый ответ"!>[/size]
расстояния крошечные, а кабеля уходит по 30м до точки. зачастую витую приходится прокладывать параллельно с силовыми трассами, наводок можно избежать используя ftp или stp или sftp, стоит он всего на пару рублей дороже
 

nikita

New member
Денис все очень правильно написал. 90% изложенной им информации я применил на практике при ремонте.
Добавлено:
Если хотите сделать красиво, правильно, удобно и безопасно - делайте как он описал. Но, конечно, это далеко не самый дешевый вариант, поэтому, имхо, обсуждать где и на чем можно скроить - не стоит. Скроить всегда и везде можно, а стоит ли? ;)
 

denis.ruki

New member
Я бы рекомендовал не приобретать варочные с мощностью более 7,5 кВт, за исключением случаев, когда в квартиру заходит три фазы (у меня в квартире как раз 0.4кВ, на вводе , на плиту стоит диф С25 30мА и не вышибало ни разу). к тому же крайне редко используются все нагревательные элементы одновременно на максимальную мощность.
 

MoDem

Banned
denis.ruki сказал(а):
хорошо, перейдём к цифрам.от вводного автомата со счётчиком в подъезде до вводного автомата щита в квартире 15 м кабеля 10мм кв, здесь теряем всего 1 %, в щитке на коммутации теряем ещё 1%, и 4.8% на линии 2.5 мм кв длиной 30 м. (с учётом того, что на ней установлена всего 1 розетка, а не гирлянда из 20) в сумме 1+1+4.8=6.8%, а что же получим в жизни, соединив 20 розеток перемычками

на 10 квадратах потеряем 1% при условии полной нагрузки на провод. 1 точно будет? пересчитали?
на коммутацию в шкафу почему 1% заложили?
и вы сравниваете почему то проценты с кислым.
что такое 6.8% в вашем случае? потери чего?
при этом вы складываете потери на разных участках линий в одну конечную. что это за расчеты? а почему потери до счетчика не складываете еще потери в ТП?
Добавлено:
а вы 100 розеток на одну линию как предлагаете повесить? на каждую розетку кабель?
объясните почему в пуэ допускается до 20 розеток а вы получив сертифика сименс слушаете оленей и вешаете 100? еще и не очень понятно что за проценты считаете. коэф. симметрии или напряжение или все таки мощность?
 

Sergst

Moderator
denis.ruki сказал(а):
Я бы рекомендовал не приобретать варочные с мощностью более 7,5 кВт, за исключением случаев, когда в квартиру заходит три фазы (у меня в квартире как раз 0.4кВ, на вводе , на плиту стоит однофазный двухполюсный диф С20 30мА и не вышибало ни разу). к тому же крайне редко используются все нагревательные элементы одновременно на максимальную мощность.
Вы лучше не рекомендуйте всем и всегда ставить автомат на 25 ампер. Такие рекомендации просто опасны. И для 7.5кВт 32ампер маловато будет...
Про "0.4кВ" - это о чем?
 

MoDem

Banned
Sergst, при 230вольтах 32а - впритык. я всегда закладываю проводку и диф на 40А. на случай если в сети будет 200 например (что возможно по новому госту в т. ч)
 

m4ks1k

New member
Sergst сказал(а):
Вы лучше не рекомендуйте всем и всегда ставить автомат на 25 ампер.
Чем опасны? Тем, что вырубать будет часто?
У меня 25 стоит на варку 6.6кВт ни разу за 4 месяца не вырубало, хотя мы готовим ого-го. Все 4 конфорки не врубаем на максимум, а они 1400, 2300, 1200 и 700/1700. Т.е. даже врубив 3 на полную 1400+2300+1200=4900, это 22 ампера всего.
 

Sergst

Moderator
Для безопасности - ничем не опасны. Но, номинал автоматов, считают не "у меня ни разу не вырубало", а по правилам. Не может быть номинал автомата меньше максимально потребляемой мощности прибора.
А "по жизни" можете ставить и 16А - это полное Ваше суверенное право :)
Добавлено:
MoDem сказал(а):
Sergst, при 230вольтах 32а - впритык. я всегда закладываю проводку и диф на 40А. на случай если в сети будет 200 например (что возможно по новому госту в т. ч)
Вот и я диф на 40А поставил.
 

denis.ruki

New member
Sergst сказал(а):
Вы лучше не рекомендуйте всем и всегда ставить автомат на 25 ампер. Такие рекомендации просто опасны. И для 7.5кВт 32ампер маловато будет...
Про "0.4кВ" - это о чем?

Если что, то чем меньше номинал автомата, тем больше надёжность, автомат может излишне отработать, но кабель будет более надёжно защищён, нежели автоматом c32 или с40, учите теорию
 

Sergst

Moderator
Вы смеетесь? Кабель 6кв.мм. будет "более надежно защищен автоматом 25А"? На какой там ток такой кабель рассчитан?
 

MoDem

Banned
m4ks1k, опасно тем что можно мясо не дожарить)))
Добавлено:
20 ампер при 200 вольтах это 4 кВт, полторы конфорки
 

denis.ruki

New member
MoDem сказал(а):
на 10 квадратах потеряем 1% при условии полной нагрузки на провод. 1 точно будет? пересчитали?
на коммутацию в шкафу почему 1% заложили?
и вы сравниваете почему то проценты с кислым.
что такое 6.8% в вашем случае? потери чего?
при этом вы складываете потери на разных участках линий в одну конечную. что это за расчеты? а почему потери до счетчика не складываете еще потери в ТП?
Добавлено:
а вы 100 розеток на одну линию как предлагаете повесить? на каждую розетку кабель?
объясните почему в пуэ допускается до 20 розеток а вы получив сертифика сименс слушаете оленей и вешаете 100? еще и не очень понятно что за проценты считаете. коэф. симметрии или напряжение или все таки мощность?

если вы изволите внимательно прочитать мои сообщения, то обнаружите, что я рекомендую не соединять розетки в длинные гирлянды, а ставить распред коробки и от них тянуть отдельные линии на группы из нескольких розеток. что же касается количества розеток, то я чётко написал, что от увеличения количесва розеток в гирлянде надёжность системы будет уменьшаться, вам так более понятно?
 

Sergst

Moderator
Рекламу из подписи удалите - нарушаете правила форума!
 

MoDem

Banned
denis.ruki, а от количества распаячных коробок??? сказано на линию 20 соединений, распаячные тоже точка соединений. и кстати в отличии от распаячных коробок, соединения розеток в открытом доступе их можно переодически подтягивать, без ковыряния стен.
Добавлено:
denis.ruki, так что там с процентами?
 

m4ks1k

New member
MoDem сказал(а):
m4ks1k, опасно тем что можно мясо не дожарить)))
О да, велика опасность. Но вообще, дожаривается. И 4 литра воды за 5 минут вскипают.
MoDem сказал(а):
20 ампер при 200 вольтах это 4 кВт, полторы конфорки
Я уже писал мощность конфорок на моей варке. И почему ампер стало 20, а не 25? Ну даже при 200 вольт получается 4900/200 = 24.5 ампер. Это на полной мощности 3 конфорок.
 