Электричество

MoDem

Banned
постановление правительства Москвы от 15.11.2005 например. перечень ограничений на мероприятия по переустройству. пункт 4...
думаю и в химках есть такие постановления
 

nikita

New member
А подрозетники можно делать? А если 4-5 в ряд? Я серьезно )
 

MoDem

Banned
судя по документу нельзя... там что то про вырубку ниш... думаю если не пилить арматурную сетку - можно. причем ширина штробы не оговаривается сказано лишь что горизонтально нельзя, а вертикально можно, поэтому делаем вертикальную штробу 7.5 см шириной и ставим розетки)
Добавлено:
вертикально вряд
 

denis.ruki

New member
Vladimir 81 сказал(а):
Диф какой нужен

Сколько фаз заходит в квартиру?
В случае однофазного я бы посоветовал ставить:
вводной С32-С40 (реже С50), за ним УЗО номиналом 40-50А 100мА,
варочная С25 - С32 30мА кабель 4-6 мм.кв и не делать никакой розетки, а выводить из стены длинный кусок кабеля и подключать напрямую на клемник плиты
холодильник С10 30мА или простой автомат
освещение пару контуров С10-С16
розетки на несколько контуров С16
розетки на кухню дифф С16-С20 30мА
тёплые полы дифы обязательно
розетки в ванной IP44 и дифы обязательно
Автоматика АВВ, Schneider, Legrand
Шкаф АВВ UK520 - UK540 по хорошему ставить 2 шкафа: один на электрику, второй под слаботочку
pgshavYRYeM.jpg

Из чистовой электрики Legrand Valena - просто фаворит, и по цене и по качеству, обратите внимание на USB розетки
и проходные диммеры.
Кабель очень желательно ВВГнг-LS (неплохая марка Конкорд) на освещение 1.5, на розетки и всё остальное кроме водонагревателя и варочной 2.5 мм.кв в Леруа не покупать ни в коем случае, попадался там кабель с заниженным сечением и изоляцией ужасного качества, пробивало при испытаниях мегаомметром
Кабель очень желательно вести по потолку (под потолком), штробы опускать строго вертикально вниз, розеток делать как можно больше в рабочих зонах, чтобы жить без удлинителей и не создавать пожароопасную ситуацию.
pBYDxjU5Dpg.jpg

Группы розеток не соединять гирляндами, а от каждой группы вести до распаячной коробки.
Витая пара SFTP, на вводе заземлять экран, к каждому телевизору и каждой рабочей точке тяните витую пару, WIFI не панацея, пока что не обеспечивает достаточной пропускной способности и стабильной связи
Телевизионный Cavel Sat 703
 

MoDem

Banned
в коридоре уже есть Узо 80 100ма, за ним 63А. в квартире ввод есть смысл ставить 50А. на варочную 7.5 квт 32а нужно, ставим диф с32 30ма. розетки хоть на все по диф с25 30ма (они просто дешевле с10 с16 30ма) а так как проводка все равно 2.5 то держит провод 27А т.е больше чем номинал дифа.
на одну линию розеток можно до 20 вешать (насколько помню).
отдельно диф и линия на розетки в ванной и на свет. если джакузи отдельно еще и на джакузи линию и диф. отдельно на посудомойку. на холодильник отдельно ненужно. свет тоже достаточно один автомат если квартира небольшая. на стиралку и на посудомойку отдельные линии с отдельным диф, опять же в целях экономии 25с 30ма.
на кондей типа тоже отдельный диф и линию.
Добавлено:
говорили уже,что на клемник плиты проблематично может быть подключить 4 квадрата моножилу, когда плита была с завода с многожильным мягким проводом. проще через соединения, да и нагрузки не такие что бы до фанатизма все подключать.
 

denis.ruki

New member
MoDem сказал(а):
в коридоре уже есть Узо 80 100ма, за ним 63А. в квартире ввод есть смысл ставить 50А. на варочную 7.5 квт 32а нужно, ставим диф с32 30ма. розетки хоть на все по диф с25 30ма (они просто дешевле с10 с16 30ма) а так как проводка все равно 2.5 то держит провод 27А т.е больше чем номинал дифа.
на одну линию розеток можно до 20 вешать (насколько помню).
отдельно диф и линия на розетки в ванной и на свет. если джакузи отдельно еще и на джакузи линию и диф. отдельно на посудомойку. на холодильник отдельно ненужно. свет тоже достаточно один автомат если квартира небольшая. на стиралку и на посудомойку отдельные линии с отдельным диф, опять же в целях экономии 25с 30ма.
на кондей типа тоже отдельный диф и линию.
Добавлено:
говорили уже,что на клемник плиты проблематично может быть подключить 4 квадрата моножилу, когда плита была с завода с многожильным мягким проводом. проще через соединения, да и нагрузки не такие что бы до фанатизма все подключать.
на холодильник отдельный автомат удобно, если уезжаешь надолго, можно оставить всего один автомат включённым
что касается дифов, то у наших поставщиков цена на АВВ 10-32А одна: 1200р , 40А чуть дороже
у нормальных варочных нормальные клемники, туда и 6 квадрат можно подключить
на одну линию можно и 20 и 50 и 100 повесить, да только надёжнее система от этого не станет
 

denis.ruki

New member
MoDem сказал(а):
ПУЭ-7 6.2.10 читаем.

Разве в пуэ указано , что 20 розеток на одной линии надёжнее 5? я именно про надёжность писал, не понимаю, по какой причине вы меня отсылаете правила перечитывать. некоторые мастера умудряются все розетки в квартире шлейфом соединить и не стесняются ничуть
Добавлено:
Да, раз вы так хорошо знаете пуэ, предлагаю произвести расчёт максимальной длины цепи 220В , проложенной медным кабелем 2.5 квадрата, учтём, что её защищает автомат (диф) 25А, раз вы советуете их ставить, а нагрузку возьмём активную, максимально допустимый процент потерь 3... выходит порядка 15 метров, печально, да?
надеюсь, не стоит объяснять зачем выбираются автоматы с наименьшим доступнымным номиналом и почему не стоит делать 20 розеток на одной цепи?
 

MoDem

Banned
опять читаем пуэ-7 но уже пп 1.1.1
это правило. как пдд. вот нельзя больше 60 даже если авто может 250.
а то что там мастера делают - ну так и пьяные катаются.
100 розеток на линию можно, но это так же 100 соединений на одной линии, каждое из соединений это потери.
странно что вы профессионально занимаетесь электрикой ссылаетесь на мастеров которые не стесняются пренебречь правилами.
 

denis.ruki

New member
[size=-3]<Излишнее цитирование удалено, просьба не цитировать последнее сообщение в теме - не нажимайте кнопку "Ответ", а сразу набирайте ответ в окне "Быстрый ответ"!>[/size]я занимаюсь профессионально и специальность имею инженера рза и электромонтажника, дипломы ge, siemens и бреслер, и группу 4 последние 8 лет, поэтому считаю, что я в праве ссылаться на любых оленей
 

MoDem

Banned
на 15 метрах 2.5 медь потеряет менее 1%.
Добавлено:
допустимые значения установившегося отклонения напряжения (ГОСТ 13109-97): ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)
 

denis.ruki

New member
MoDem сказал(а):
на 15 метрах 2.5 медь потеряет менее 1%.

Lмакс = (Uф * Δ[%] / 100) / (2 * I * (R * cos(φ) + X * sin(φ)))

по моим расчётам потеря в 1% уже при
Maкс. длина 7.3 m
Максимальный ток 25 A
Максимальная мощность 5.18 kW
Активное сопротивление цепи 0.05111 Ω
Реактивное сопротивление цепи 0 Ω
Мин. ток КЗ 1,2 kA
Данные для расчета
Сечение 2.5 mm²
Материал Медь
Цепь Однофазная
Трехжильный кабель в воздухе
ОНП 3
Поправочный коэффициент для более трех проводников с током 1.0
Tемпература окружающей среды Auto
Температура среды поправочный коэффициент 1.0
cos(φ) 0.9
Напряжение 230 V
Допустимые потери 1 %
Ток 25 A
Мощность 5.18 kW
Реактивное сопротивление 0 Ω/кm
Удельное сопротивление 17.5 Ω/кm
Температура проводника 20.0 °C
 

MoDem

Banned
наврал. 2 процента потеряет на 15 метрах.
Добавлено:
пересчитал ща.
 

denis.ruki

New member
MoDem сказал(а):
на 15 метрах 2.5 медь потеряет менее 1%.
Добавлено:
допустимые значения установившегося отклонения напряжения (ГОСТ 13109-97): ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)

и опять мимо, вы выдёргиваете из госта только то, что вам нужно, чтобы меня в невежестве уличить. 10% - это максимально допустимые отклонения послеаварийного режима, рекомендуемые же величины отклонения напряжения нормального режима совсем другие, они в разы меньше: всего 2%. чувствуете разницу между послеаварийный и нормальный, максимально допустимые и рекомендованые?

и вообще, зачем нам иметь любые допустимые потери, если можно их минимизировать. зачем переплачивать за электроэнергию эти 4-5%, весь срок службы проводки?
 

MoDem

Banned
30 метров (4.8%) проходит в 5% что нормально допустимо. 10% предельно допустимо. 30 метров это приличная длина, одну комнату даже в большой квартире запитать хватит
Добавлено: [/color
Добавлено:
2% это коэффициент несимметрии, 4% предельно допустимый коэффициент... это не допустимые потери напряжения. или мы о разном говорим?
Добавлено:
5.2 Отклонение напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).
Добавлено:
вот побольше выдернул из госта...
 