m4ks1k, начнём с того, что в простом автоматическом выключателе по сути 2 защиты. Защита от перегруза с выдержкой времени и токовая отсечка мнгновенная. Также влияет на работу АВ его токовая характеристика, которая обозначается буквой перед номиналом (B, C, D, K, Z), изменение время-токовой кривой позволяет отстроиться от высоких пусковых токов. В зависимости от характеристики Токовая Отсечка будет практически мнгновенно отключать АВ при протекании через него, допустим при характеристике С и номинале 10, 5-10 номиналов (50-100А), всё что будет меньше 5 номиналов и до 1 номинала (49-11А) будет выключаться с выдержкой, чем меньше ток, тем дольше будет держать АВ. Эту характеристику снимают при испытаниях АВ перед установкой.
Добавлено:
У диф автомата есть ещё защита от утечек (УЗО), по сути внутри фазный и нулевой проводник охватывает петля, по которой в нормальном режиме наводятся 2 ЭДС, следовательно 2 тока, компенсирующих друг друга. Когда в каком-либо из подключенных устройст в квартире ток начинает утекать на землю, в петле появляется небаланс, и при привышении уставки узо (диф) отрабатывает. Если говорить проще, то УЗО считает количество тока, втекающего по фазе и утекающего по нейтрали, если эти 2 тока равны, всё ок, если нет, то где-то пробой и узо или диф отключается